Cursos Asterisk en México

cable e1 tarjeta te110P

Colapsar

Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • cable e1 tarjeta te110P

    Tengo esta configuración:

    Nortel E1 E&M Didital ----->> Balun -->>>> CABLE??? ------> TE110P

    Que cable es el que debo utilizar?
    en zaptel.conf tengo:

    span=1,2,0,ccs,hdb3,crc4
    fxoks=1-30

    Màs no logro poner el timing como secundario..

    Gracias

  • #2
    Hola Khemir,

    El Cable es Uno a Uno....puesdes usar la norma T548A. A mi inicialmente me sucedío lo mismo.

    Acostumbrate a utilizar la ayuda existen muchas preguntas que ya se respondieron en el foro.

    Suerte

    Comentario


    • #3
      Sobre la pregunta del cable espero te sirviera..pero además viendo con clama la configuración que tienes ....ESTA MAL.
      Debería ser:

      span=1,1,0,hdb3,crc4 ; si esta es tu configuracion!!
      loadzone=us ; Para cargar la zona correspondiente
      bchan=1-15,17-31 ; Para los canales de Voz y/o Datos
      dchan=16 ; Para el canal de señalización

      Revisa bien la configuración que estas usando y seguro te funcionará al peluche!!

      Comentario


      • #4
        Muchas gracias por la respuesta:

        Ahora cuando intento asi:
        span=1,1,0,hdb3,crc4

        Y hago:

        modprobe zaptel
        modprobe wcte11xp

        Obtengo:

        Notice: Configuration file is /etc/zaptel.conf
        line 1: Framing(T1)/Signalling(E1) must be one of 'd4', 'esf', 'cas' or 'ccs', not 'hdb3'

        1 error(s) detected

        FATAL: Error running install command for wcte11xp



        Supongo que falta completar la sintaxis:

        Que debe ser:

        span=(spannum),(timing),(LBO),(framing),(coding)

        Creo que falta la parte del framing...

        Ahora estoy intentando en el framing con cas o ccs pero el zttol solo me muestra yellow - red alarm

        Cabe mencionar que la tarjeta del Nortel Meridian no es PRI...

        Comentario


        • #5
          Ohhh...

          Y sabes cual es la configuración de señalización?

          La de mexico es un R2 modificado, la variante es unica del pais de mexico.
          Por lo tanto no puedes configurar directamente el E1 tienes que instalar el soporte para el R2. O sea instalar los drivers para el E1 R2/MC. (chan_unicall)

          Puedes bajar y documentarte en:

          http://www.soft-switch.org/

          De todas maneras esta es una configuración alternativa que te podría servir despues que instales el Unicall (MFC/R2).

          Zaptel.conf
          =========
          # MFC/R2 does not normally use CRC4
          span=1,1,0,cas,hdb3
          cas=1-15:1101
          cas=17-31:1101
          dchan=16
          loadzone=es
          defaultzone=es

          Unicall.conf
          =======
          [channels]
          context=from-carrier
          language=es
          usecallerid=yes
          hidecallerid=no
          ;restrictcid=no
          callwaitingcallerid=yes
          threewaycalling=yes
          transfer=yes
          cancallforward=yes
          callreturn=yes
          echocancel=yes
          echocancelwhenbridged=yes
          echotraining=yes
          ;relaxdtmf=yes
          rxgain=0
          txgain=0
          callgroup=1
          pickupgroup=1
          immediate=no
          amaflags=to_billing
          musiconhold=default
          ;callerid=<00-00-00-00>
          protocolclass=mfcr2
          protocolvariant=mx,20,4
          protocolend=cpe
          group = 1
          channel => 1-15
          channel => 17-31
          loglevel = 1023

          Espero que te sirva

          Comentario


          • #6
            Muy bien,
            Solo que me surge la duda, en la configuracion que estoy haciendo, recibo el E1 directamente de un PBX Nortel Meridian, no de TELMEX...

            Aun asi es necesario utilizar R2?

            Comentario


            • #7
              khemir, directamente de telmex recibes el E1 que te lo combierte el baloun.

              Comentario


              • #8
                no es necesario que uses el R2.. pero confirma que el Meridian te de E1 PRI

                esto me ha funcionado para E1 PRI

                span=1,1,0,ccs,hdb3
                bchan=1-15,17-31 # set this to 1-15,17-31 for E1
                dchan=16 # set this to 16 for E1

                Comentario


                • #9
                  Gracias a todos...

                  Mike, Mas o menos esta asi:
                  Coaxil uno a uno
                  PBX Nortel Meridian ----------- Balun ----------------TE110P

                  La idea es que el Asterisk este recibiendo y enviando llamadas hacia sip phones.
                  Por ejemplo el Noretel tiene la extension 102 y en veracruz esta la extension 203, debes de ser capaz de marcar hasta veracruz via sip.

                  El problema que estoy viendo es que la tarjeta del nortel meridian NO soporta PRI. La tarjeta es e&m digital, aun asi se puede? o tengo que usar PRI en la tarjeta del Nortel?

                  Carlosm, efectivamente la tarjeta del nortel no sopora PRI

                  Comentario


                  • #10
                    khemir, resolviste este problema?

                    Comentario


                    • #11
                      Configuración del cable.

                      Hola a Todos!

                      Ya he probado múltiples configuraciones de cables pero no he podido lograr que mi tarjeta TE110P trabaje de manera adecuada. Estas han sido esas configuraciones:

                      Configuración LEDS tarjeta TE110P
                      Cable 568 B Rojo
                      Cable 568 A Rojo
                      Cable T1 Cruzado Verde/Rojo
                      Category 5 crossover cable Rojo
                      Pins
                      1---1 Verde/Rojo
                      2---2
                      3---6
                      4---4
                      5---5
                      6---3
                      Straight Through Rojo

                      Me falta probar la siguiente:
                      1---1
                      2---2
                      3---3
                      4---4
                      5---5
                      6---6

                      Alguien que haya logrado configurar correctamente su tarjeta para utilizar R2 con un adaptador balun me podría decir que configuración utilizo para conectar el balun a la tarjeta?

                      Muchas gracias de antemano.

                      Comentario


                      • #12
                        Yo tengo algo similar lo que debes de probar es E&M Wink tengo broncas ahorita yo por eso necestio a una gente de norstart que la pase a ISDN
                        prueba con cable plano si tu balum cruza los cables y checa si realmente es un E1 y no es un T1 pq puede ser que sea t1 y no e1
                        es un norstar o un opcion 11 ?

                        Comentario


                        • #13
                          Te110P Mal funcionamiento

                          Bueno, al parecer nadie ha confirmado la configuración del cable que conecta la tarjeta TE110P al balun, o al menos existen distintas versiones al respecto. Mike decía que es un cable cruzado, jorgedanilo que es un 568 A.

                          Usuario asterisko, corroboré con telmex que se me está entregando un E1.
                          Mucha gracias por tu recomendación.

                          Después de muchas configuraciones de cable, de Digium me comentaron que hiciera lo siguiente para probar el correcto funcionamiento de la tarjeta:

                          Se hace un “loopback” con un conector RJ45 utilizando dos hilos de cable que conecten 1-5 y 2-4, y conectarlo a la tarjeta. Detener asterisk y hacer lo siguiente:
                          -Configurar la tarjeta en modo T1 quitándole el jumper.
                          -Configurar el zaptel.conf
                          span = 1,0,0,esf,b8zs
                          clear = 1-24
                          Ejecutar
                          ztcfg -vv
                          Esto devuelve:

                          SPAN 1: ESF/B8ZS Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)

                          Channel map:

                          Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24)

                          24 channels configured.

                          Changing signalling on channel 2 from Clear channel to Slave channel
                          Changing signalling on channel 3 from Clear channel to Slave channel
                          Después:
                          cd /usr/src/zaptel
                          make tests
                          ./patlooptest /dev/zap/1 60

                          El proceso ha de devolver solo algunas lineas con información.
                          La salida excesiva puede indicar errores. Esta información se envía a digium. Donde pedirán que confirmes si al conectar el loop a la tarjeta el led estaba en color verde, si asterisk estaba detenido al momento de ejecutar el proceso y si esta se encontraba en modo T1 dado que no funciona la prueba en E1.

                          En mi caso mandó algo así:
                          (Error 4262): Unexpected result, 255 != 0, 1 bytes since last error.
                          (Error 4263): Unexpected result, 255 != 0, 1 bytes since last error.
                          (Error 4264): Unexpected result, 255 != 0, 1 bytes since last error.
                          (Error 4265): Unexpected result, 255 != 0, 1 bytes since last error.

                          Una vez verificado esto autorizaron la devolución de la tarjeta.
                          Espero que esto le pueda servir a alguien más.

                          Saludos

                          Comentario

                          Nube de Etiquetas

                          Colapsar

                          Principales Usuarios Activos

                          Colapsar

                          No hay usuarios activos superiores.
                          Trabajando...
                          X